    مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)

    پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی

    مقدمه

    با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.

    یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.

    ضرایب انتقال حرارت:

    ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 ºF

    ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 ºF

    ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 ºF

    ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 ºF

    دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

    بارهای سرمایش و گرمایش:

    بوشهر

    بار سرمایش (Btu/hr)

    فضا

    سقف و دیوار پانلی

    سقف و دیوار سفالی

    درصد کاهش

    محسوس

    نهان

    محسوس

    نهان

    B1

    3935

    1441

    5460

    1520

    28%

    B2

    3740

    1357

    4379

    1448

    15%

    B3

    3580

    1300

    5107

    1368

    30%

    Hall

    13450

    3882

    15426

    3848

    13%

    B1F

    3798

    1455

    7166

    1520

    47%

    B2F

    3585

    1373

    7130

    1448

    50%

    B3F

    3475

    1312

    7170

    1368

    52%

    Hall F

    13083

    3882

    20641

    4683

    37%

    بوشهر

    بار گرمایش (Btu/hr)

    فضا

    سقف و دیوار پانلی

    سقف و دیوار سفالی

    B1

    2312

    3977

    B2

    2278

    3069

    B3

    2070

    3520

    Hall

    5273

    7851

    B1F

    2023

    5018

    B2F

    1949

    4529

    B3F

    1822

    4413

    Hall F

    4491

    10646

    تبریز

    بار گرمایش (Btu/hr)

    فضا

    سقف و دیوار پانلی

    سقف و دیوار سفالی

    درصد کاهش

    B1

    4200

    7973

    50%

    B2

    4008

    5800

    30%

    B3

    3767

    7054

    47%

    Hall

    9512

    15283

    38%

    B1F

    4042

    10844

    63%

    B2F

    3828

    9081

    58%

    B3F

    3632

    9515

    62%

    Hall F

    9084

    23075

    61%

    تبریز

    بار سرمایش (Btu/hr)

    فضا

    سقف و دیوار پانلی

    سقف و دیوار سفالی

    محسوس

    نهان

    محسوس

    نهان

    B1

    2944

    169

    3622

    169

    B2

    2739

    -97

    2950

    -96

    B3

    2720

    209

    3477

    209

    Hall

    11078

    1038

    11814

    1037

    B1F

    2992

    169

    5513

    169

    B2F

    2772

    -97

    5100

    -97

    B3F

    2744

    209

    5036

    209

    Hall F

    11147

    1038

    16173

    1038

    نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل <i><span style=”color: #000000;”>پانل</span></i> و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .

    ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .

    قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و … ) صرفه جویی حاصل می گردد.